Hi team  I'm configuring PWM input and output in interrupt configuration. Can you check the below details are correct for PWM input and output.

EMIOS 0INTERRUPT
CH0EMIOS0_5_IRQn = 66
CH1EMIOS0_5_IRQn = 66
CH2EMIOS0_5_IRQn = 66
CH3EMIOS0_5_IRQn = 66
CH4EMIOS0_4_IRQn = 65
CH5EMIOS0_4_IRQn = 65
CH6EMIOS0_4_IRQn = 65
EMIOS 1INTERRUPT
CH7EMIOS1_4_IRQn = 73
CH14EMIOS1_2_IRQn = 71
CH15EMIOS1_2_IRQn = 71
CH19EMIOS1_1_IRQn = 70
0 件の賞賛
返信
1 解決策
2,622件の閲覧回数
Senlent
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi@NITHYANANTHVS

Actually you can find emios-pwm related demos in S32 DS with RTD 3.0.0

 

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
返信
3 返答(返信)
2,634件の閲覧回数
Senlent
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi@NITHYANANTHVS

Yes, the interrupt IRQ number corresponds correctly to the emios channel.

0 件の賞賛
返信
2,631件の閲覧回数
NITHYANANTHVS
Contributor II

Will it work in 3.0 version.?

I installed 3.0 version it is not working fine. If i configure one channel, it will work. but i configure more than one channel last channel only working correct, apart from last channel nothing was working correctly. Can you share any code for pwm output with version 3.0.

0 件の賞賛
返信
2,623件の閲覧回数
Senlent
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi@NITHYANANTHVS

Actually you can find emios-pwm related demos in S32 DS with RTD 3.0.0

 

0 件の賞賛
返信