RT1189 在从 LPSPI_CPU 向 LPSPI_DMA 传输数据时出现错误。 背景信息 MCU:MIMXRT1189 核心:仅限 M33 实时操作系统:Zephyr v4.3 我使用 MIMXRT1189 作为 SPI 主设备,ADS1235 作为 SPI 从设备来采集 ADC 数据。相关DTS内容如下: &lpspi4 {
status = "okay";
cs-gpios = <&gpio5 17 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>;
dmas = <&edma4 18 15>, <&edma4 19 14>;
dma-names = "rx", "tx";
pinctrl-0 = <&pinmux_lpspi4>;
pinctrl-names = "default";
};
pinmux_lpspi4: pinmux_lpspi4 {
group0 {
pinmux = <&iomuxc_gpio_sd_b2_07_gpio5_io17>;
drive-strength = "high";
bias-pull-up;
slew-rate = "fast";
};
group1 {
pinmux = <&iomuxc_gpio_sd_b2_08_lpspi4_sck>,
<&iomuxc_gpio_sd_b2_10_lpspi4_sout>,
<&iomuxc_gpio_sd_b2_11_lpspi4_sin>;
drive-strength = "high";
slew-rate = "fast";
};
}; 之前我禁用了CONFIG_SPI_NXP_LPSPI_DMA,效果很好。 问题描述 现在我需要使用 DMA 进行 LPSPI 通信,并通过类似以下的方式使缓冲区与不可缓存的 DTCM 对齐: static uint8_t spi_tx[9] __aligned(32) __dtcm_noinit_section;
static uint8_t spi_rx[9] __aligned(32) __dtcm_noinit_section; 根据ADS1235 数据手册,RX 的第一个字节应为 0xFF,第二个字节应回显 TX 的第一个字节。我需要写入多个寄存器。如果我逐个写入寄存器(每次写入都调用 spi_transceive_dt函数),则第二个寄存器的数据会不匹配: [00:00:05.536,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x42 rx0=0xFF rx1=0xC2
[00:00:05.536,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x43 rx0=0x0F rx1=0xF3
[00:00:05.537,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x44 rx0=0xFF rx1=0xE4
[00:00:05.537,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x45 rx0=0x1F rx1=0xF5
[00:00:05.537,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x46 rx0=0xFF rx1=0xC6
[00:00:05.538,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x47 rx0=0x0F rx1=0xF7
[00:00:05.538,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x48 rx0=0xFF rx1=0xC8
[00:00:05.538,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x49 rx0=0xFF rx1=0xE9
[00:00:05.539,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x4A rx0=0xFF rx1=0xEA
[00:00:05.539,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x4B rx0=0x1F rx1=0xFB
[00:00:05.539,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x4C rx0=0xFF rx1=0xFC
[00:00:05.540,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x4D rx0=0xFF rx1=0xFD
[00:00:05.540,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x4E rx0=0x1F rx1=0xFE
[00:00:05.540,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x4F rx0=0x3F rx1=0xEF
[00:00:05.540,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x50 rx0=0xFF rx1=0xF0
[00:00:05.541,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x51 rx0=0x1F rx1=0xF1 如果我对所有寄存器执行一次 spi_transceive_dt 操作,则会出现数据不匹配的情况,表现与预期不同: [00:00:05.538,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x47 rx0=0x0A rx1=0x3B
[00:00:05.539,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x49 rx0=0x00 rx1=0xDB
[00:00:05.539,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x4B rx0=0x00 rx1=0xF1
[00:00:05.539,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x4D rx0=0x40 rx1=0x48
[00:00:05.539,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x4F rx0=0x00 rx1=0xA5
[00:00:05.539,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x51 rx0=0x07 rx1=0x31 请问有人能帮我解决这个问题吗? i.MXRT Re: RT1189 get wrong data when transfer from LPSPI_CPU to LPSPI_DMA 你好 Kan, 这两张捕获显示了第一次写入成功,然后是第二次写入失败。预计第二个 MOSI 为 0x42 0x4B,MISO 为 0xFF 0x42。从第二次写入来看,TX 和 RX 似乎都已损坏。完整的成功(使用 LPSPI CPU)和失败(使用 LPSPI DMA)捕获结果已附在本回复中。 SPI 速率为 800KHz,模式为 CPOL = 0 和 CPHA = 1。 Re: RT1189 get wrong data when transfer from LPSPI_CPU to LPSPI_DMA 嗨@renrad ,
感谢您的联系!能否 在记录 SPI 时钟频率和模式的情况下,分别捕获一次成功写入和一次失败写入的 CS、SCK、MOSI 和 MISO 四通道信号 ? 这将有助于判断异常字节是出现在传输过程中,还是仅出现在 spi_rx 中。
感谢您的耐心等待!
祝你有美好的一天, 坎
------------------------------------------------------------------------------- 笔记: - 如果此回复解答了您的问题,请点击“标记为正确答案”按钮。谢谢你! - 我们会持续关注帖子,从最后一条回复发出后持续7周,之后的回复将被忽略。 如果您之后有相关问题,请另开新帖并引用已关闭的帖子。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: RT1189 get wrong data when transfer from LPSPI_CPU to LPSPI_DMA 嗨@renrad ,
谢谢你提供的捕获。在第二次写入中,MOSI 上的字节似乎与预期的 0x42 0x4B 不同。MISO 似乎会回显线路上看到的命令字节。这表明我们应该首先确定传输的字节为何不同,然后再将 ADC 响应作为单独的问题来处理。
请提供前两次 spi_transceive_dt() 调用的代码,包括 TX 缓冲区是如何填充的、 spi_buf 指针和长度以及每次调用的返回值?请记录每次调用前后的 TX 和 RX 缓冲区地址和内容,并确认这些缓冲区在链接器映射中的位置。
最后,请确认第二次捕获是否与记录的 tx0=0x42, rx1=0xC2 不匹配相对应。捕获到的明显回声与日志值不同,因此将捕获到的回声与确切的事务进行匹配将有助于我们区分线路级问题和接收缓冲区问题。
祝你有美好的一天, 坎
------------------------------------------------------------------------------- 笔记: - 如果此回复解答了您的问题,请点击“标记为正确答案”按钮。谢谢你! - 我们会持续关注帖子,从最后一条回复发出后持续7周,之后的回复将被忽略。 如果您之后有相关问题,请另开新帖并引用已关闭的帖子。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: RT1189 get wrong data when transfer from LPSPI_CPU to LPSPI_DMA 你好 Kan, 相关代码在这里 static uint8_t s_ads1235_spi_tx[32] __aligned(32) __dtcm_noinit_section;
static uint8_t s_ads1235_spi_rx[32] __aligned(32) __dtcm_noinit_section;
static void ads1235_spi_tranceive(uint8_t *data_tx, uint8_t *data_rx, uint8_t byte_length) {
struct spi_buf tx_bufs = { .buf = s_ads1235_spi_tx, .len = byte_length };
struct spi_buf rx_bufs = { .buf = s_ads1235_spi_rx, .len = byte_length };
struct spi_buf_set tx = { .buffers = &tx_bufs, .count = 1 };
struct spi_buf_set rx = { .buffers = &rx_bufs, .count = 1 };
int ret;
memcpy(s_ads1235_spi_tx, data_tx, byte_length);
memset(s_ads1235_spi_rx, 0, byte_length);
ret = spi_transceive_dt(&s_spi, &tx, &rx);
if (ret < 0) {
memset(data_rx, 0, byte_length);
LOG_ERR("ADS1235 SPI transfer failed: %d", ret);
} else {
memcpy(data_rx, s_ads1235_spi_rx, byte_length);
}
}
static bool ads1235_write_single_register(uint8_t addr, uint8_t data) {
// Check that the register address is in range
assert(addr < NUM_REGISTERS);
uint8_t data_tx[4];
uint8_t data_rx[4] = {0};
uint8_t byte_length = (CRC_BYTE_ENABLED ? 4 : 2);
// Build TX array and send it
data_tx[0] = OPCODE_WREG + (addr & 0x1F);
data_tx[1] = data;
// Currently CRC is not enabled
if (CRC_BYTE_ENABLED) {
data_tx[2] = ads1235_calc_crc8_by_table(data_tx, 2); // Compute CRC-2
data_tx[3] = s_adc_dont_care;
}
ads1235_spi_tranceive(data_tx, data_rx, byte_length);
// Handle SPI errors
// if (ads1235_validate_spi(data_tx, data_rx, OPCODE_WREG)) {
// LOG_ERR("ADS1235 write reg 0x%02X err", addr);
// return false;
//}
// update the global register map variable
s_ads1235_register_map[addr] = data;
return true;
}
static bool ads1235_write_multiple_registers(uint8_t addr, uint8_t count, const uint8_t data[]) {
for (uint8_t i = 0; i < count; i++) {
if (!ads1235_write_single_register(addr + i, data[i])) {
return false;
}
}
return true;
} TX 的第一个字节表示操作码 + 地址。写入操作码为 0x40。因此,0x41 表示写入地址 0x01。在 spi_tranceive_dt 前后添加日志记录后,部分日志如下所示: [00:00:05.436,000] main: Initializing ADC
Before transfering TX: 0X41 0X 2
Before transfering RX: 0X 0 0X 0
After transfering TX: 0X41 0X 2
After transfering RX: 0XFF 0X41
Before transfering TX: 0X42 0X4B
Before transfering RX: 0X 0 0X 0
After transfering TX: 0X42 0X4B
After transfering RX: 0X 7 0XFE
[00:00:05.538,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x42 rx0=0x07 rx1=0xFE
Before transfering TX: 0X43 0X 1
Before transfering RX: 0X 0 0X 0
After transfering TX: 0X43 0X 1
After transfering RX: 0X F 0XFB
[00:00:05.539,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x43 rx0=0x0F rx1=0xFB
Before transfering TX: 0X44 0XF0
Before transfering RX: 0X 0 0X 0
After transfering TX: 0X44 0XF0
After transfering RX: 0X F 0XF4
[00:00:05.539,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x44 rx0=0x0F rx1=0xF4
--- 2 messages dropped ---
Before transfering TX: 0X45 0X60
Before transfering RX: 0X 0 0X 0
After transfering TX: 0X45 0X60
After transfering RX: 0X1F 0XF5 我可以确定第二次捕获对应于已记录的tx0=0x42、rx1=0xC2不匹配。我认为问题在于驱动程序的内部缓冲已被污染。 我提供的信息是否足够且有价值?
View full article