NXP GUI PF5300 Power calculation

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

NXP GUI PF5300 Power calculation

Jump to solution
640 Views
MichaelTao
Contributor II

Hi

When I use NXP GUI to do PF5300 calculation I have a question: 

When I change Rja value, the Chip loss and Ext loss also changed. This confused me.

I think the Chip loss and Ext loss should not be change.

MichaelTao_1-1762916349413.png

MichaelTao_2-1762916397538.png

 

 

 

Tags (2)
0 Kudos
Reply
1 Solution
601 Views
MichaelTao
Contributor II

Hi guowei,

 

我尝试了一下好像这个NXP GUI计算有bug。输入的Rja值不能超过40。

我输入40以下的Rja值Tj是线性增加的。输入40的话,计算的结果和4一样。这个应该是个bug。

请问能否修复一下

MichaelTao_0-1762926617743.png

 

View solution in original post

0 Kudos
Reply
5 Replies
626 Views
guoweisun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi

热阻 跟温升跟功耗是有关系的。

假如你的热阻变化了温升也变了所以有可能功耗也在变,这个变化中唯独不变的是Tj(max)不能是这个Tj超过150C否则芯片就damage了

0 Kudos
Reply
607 Views
MichaelTao
Contributor II
Hi Guowei,

谢谢你的回复。
您说的这情况我理解了。

根据公式T_j=T_a+R_ja*P_loss
T_a:环境温度,
R_ja:热阻,
P_loss:PMIC的功率损耗

热阻越大结温不应该越高吗?
这里选用大的热阻,功率损耗反而减小了,结温也下降了,这一点我有点不能理解。
0 Kudos
Reply
605 Views
guoweisun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

就是因为结温很大所以功耗不能大啊!

结温大功耗小Tj可大可小。

0 Kudos
Reply
602 Views
MichaelTao
我们给出的热阻是下面圈出来的两个值,输入进入看看结果,其他的值没有意义

guoweisun_0-1762934931078.png

 

0 Kudos
Reply