Processor Expert Problem :Peripheral is already used by the component ADC0,GDU/Amplifier output Processor Expert Problem
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Software :CodeWarrior for MCU Version: 10.6.4
MCU : MC9S12ZVML128
I use the Processor Expert to configuer both ADC1 module and GDU module for my MC9S12ZVML128 project,and I would like to take the pin PAD5_KWAD5_AN1_0_AMP1 as a conventional AD input port for ADC1 module instead of the current sense amplifier 0 input port for GDU module.But there is an error such as the picture below:


- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hello ZHANG,
The error massage have reminder you that the ADC component and the GDU component
use the same pin PAD5_KWAD5_AN1_0_AMP1 , they colide , can you change one pin to another ?
BR
Alice
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi Alice,
I know when the same pin uesd by two different components there will be a Conflict error. But I want to set the pin PAD5_KWAD5_AN1_0_AMP1 as a conventional AD input port for ADC1 component .I don't want to use it as the current sense amplifier input port for GDU component. when I configure the GDU component, this pin used by the GDU current sense amplifier automatically. I want to know how to disable the current sense amplifier in the GDU component ? It seems to be a software bug.


- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hello ZHAUG,
- In the component of GDU component , the AMP1 can't disable ,
for there is no routing register for it .
- For the AMP1 priority if higher than ADC , so when use the GDU,
the pin of PAD5_KWAD5_AN1_0_AMP1 can not used to ADC.
Hope it helps
Alice


- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hello ZHANG XU,
Sorry i know little about the GDU module , there is a same thread about
this question , could you check whether is right or helpful :
About the GDU compoment of MC9S12ZVML128MKH
BR
Alice