S32K312 SM実装

「DCF_CLIENT_TVF」このSMはTVFについて説明しています。不一致がある場合、クライアントはDCMにエラーを報告しますが、DCMには対応する故障が見られませんでした。

jiajun_x_0-1788919523840.pngjiajun_x_0-1788919523840.png

jiajun_x_1-1788919877767.pngjiajun_x_1-1788919877767.png


F

Re: S32K312 SM implementation

こんにちは、

「クライアントがDCMにエラーを報告する」という記述は、FCCU/DCM専用の障害マップエントリが存在することを意味するものではありません。セーフティマニュアルによると、DCFクライアントのTVF/パリティの不一致は、DCMEC(DCFエラーカウント)およびDCMSRRx(DCFスキャンレポート)レジスタを通じてデバイス構成モジュールに報告されます。

したがって、期待される診断情報は、FCCUの故障マップではなく、DCMEC/DCMSRRxを通じて得られるものと思われる。

petervlna_0-1788935708237.pngpetervlna_0-1788935708237.pngpetervlna_0-1788935708237.png

よろしくお願いいたします。

ピーター