こんにちは、NXPチームの皆様、
私たちは、S32K1 の RTD ソフトウェアセーフティマニュアル、Rev. 2.1 (2022 年 2 月 24 日) を使用しています。セクション4.3.2「ハードウェアのランダム障害に対する対策」では、積分器の対策が「次のセクションで各 RTD モジュールごとに個別に」詳細に説明されていると記載されています。
ただし、このマニュアル バージョンでは、インテグレーターが実装した対策やモジュール レベルの要件をリストするモジュール固有のセクションが見つかりません。
以下を明確にしていただけますか:
事前に感謝いたします。
こんにちは@yogesh95さん、
このCASEは現在、RTD チームからのフィードバックを待っています。
BR、ダニエル
こんにちは@yogesh95さん、
RTDモジュールは、偶発的なハードウェア障害によってモジュールの完全性が損なわれることを防ぐためのセーフティ機構を実装しています。これらのメカニズムは、各モジュールのFMEA(故障モード影響解析)で定義されています。各モジュールに対応するセーフティ対策については、セーフティパッケージに含まれているFMEA文書をご覧ください。
例:RTD_MCU_FMEA.xlsx
- [EA-RTD-00067] – アプリケーションは割り込みフラッディングを検出し、処理する
- [EA-RTD-00067] – アプリケーションは例外に対して適切な応答を提供する責任があります
- [EA_RTD_00075] – アプリケーションは、統合環境の完全性を確保するために制御フロー監視を展開するものとする。
- EA_RTD_00074 – アプリケーションは、コア計算障害による整合性の喪失について、RTD統合環境を監視するものとする。
- EA_RTD_00127 – 統合アプリケーションは、適切なタスクスケジューリングを保証する必要があります。
- EA_RTD_00129 – 統合アプリケーションは、適切なブートシーケンスの実行を保証する必要があります。
- EA_RTD_00132 – 統合アプリケーションは、リセットメカニズムの適切な使用を保証するものとする
- EA_RTD_00135 – インテグレーターは、必要な専用領域を適切に実装および使用しなければならない。
よろしくお願いいたします。
ダニエル