我在我的 s32k116 上遵循了这个示例: https://www.nxp.com/design/design-center/training/TIP-GET-TO-KNOW-THE-USER-FRIENDLY-MBDT-D0609
我完全按照视频中的方法让 LED 正常工作。我的代码也在构建。但当我转动电位器时,LED 灯不会亮。我附上了一张板的照片以供参考。
请告诉我哪里出了问题
你好
请注意,您提到的视频使用的是另一个评估套件(S32K144EVB),S32K116 的引脚可能不一样。您是否查看了原理图,了解电位器和 LED 所用的引脚?
作为建议,尝试使用FreeMASTER工具来可视化板上的数据。您必须添加数据存储记忆块,以保存 ADC 的数据和 LED 的状态。请将其设置为易失性(以便在 FreeMASTER 中查看)。
另一种方法是使用 S32 Design Studio 直接调试程序,在特定行上设置断点,查看从电位计读取的数值。
顺祝商祺!
索林-班奇拉
我试过这样做,但是当我尝试在 freemaster 上启动会话时,它无法检测到板信息。我将区块状态 ("pot_adc") 设置为易失性,因此在符号表预览时显示为符号。下面是截图。我不确定董事会为什么没有回应