CMU_FM_1 使用示例(不使用 MCAL)

我想启用 CMU_FM_1 来监控 FIRC_CLK 频率,但是很困难。

有人可以给我提供一些教程或逐步方法来启用仪表吗?理想情况下使用 RTD 3.0.0函数调用,但也可以直接访问寄存器。

回复:CMU_FM_1 使用示例(不使用 MCAL)我尝试启用 CMU_FM_1 来监控 FIRC_CLK 频率,并在测量完成后通过以下步骤启用来自 IER 寄存器的中断 FMCIE:

IP_CMU_1->RCCR = CMU_FM_RCCR_REF_CNT(50);
IP_CMU_1->IER |= CMU_FM_IER_FMCIE_MASK;
IP_CMU_1->GCR |= CMU_FM_GCR_FME_MASK;

但是我遇到了以下行为,即窗口完成后中断没有触发并且进入上电复位状态。

您是否遇到过这种行为或类似的事情?