你好,我正在进行K312的休眠临界点唤醒的调试,正常情况下休眠后触发唤醒会走Reset_Handler复位流程,但我的情况显然不是如此,具体情况如下:
我在休眠前进入WFI之前的位置通过仿真打断点的形式停下来,然后在总线上开始周期模拟CAN唤醒报文触发唤醒事件,
Gaulle_0-1733810680506.png
在这种情况下
Gaulle_1-1733810831451.png
然后触发唤醒事件
Gaulle_2-1733810873146.png
我的问题是为什么没有走复位唤醒呢? 是否有可能在进入WFI前的一瞬间触发唤醒事件,那么在就会出现类似于我这种情况,不走复位唤醒?