SYSCON document and SDK code mismatch

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

SYSCON document and SDK code mismatch

ソリューションへジャンプ
373件の閲覧回数
kauruus
Contributor II

In MCXNX4XRM Rev. 4, the SYSCON0 base address is 4000_0000h

kauruus_0-1720532332068.png

However, in mcux-sdk, the address is 0x50000000.

kauruus_1-1720532413876.png

Which one is correct?

 

ラベル(1)
0 件の賞賛
返信
1 解決策
370件の閲覧回数
kauruus
Contributor II

I see, in 0x4000_0000 is non-secure, while 0x5000_0000 is secure.

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
返信
1 返信
371件の閲覧回数
kauruus
Contributor II

I see, in 0x4000_0000 is non-secure, while 0x5000_0000 is secure.

0 件の賞賛
返信