Trigger two different instance of a peripheral from a single trigger source
10-13-2017
04:12 AM
1,176件の閲覧回数

nitinverma
Contributor III
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Dear spport team,
We are using S32K144 device for our project. We have a requirement to trigger fault for FTM0_FLT_CH1 and FTM1_FLT_CH2 by ADC_SCA_COCO bit using TRIGMUX. Please guide us if we can trigger two instances of a peripheral by a single trigger source using TRIGMUX.
I appreciate you guidance.
1 返信
10-18-2017
01:05 PM
1,037件の閲覧回数

NXP TechSupport
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi,
You should be able to select one trigger source for two peripherals.
Just select input30 (ADC_SC1A[COCO]) in TRGMUX_FTM0[SEL2 = 0x1E], TRGMUX_FTM1[SEL3 = 0x1E].
Regards,
Daniel